东莞变压器价格最低教你东莞变压器烧毁的对策
针对上篇文章中提到的种种东莞变压器烧毁的原因,应采取下列措施,以保护东莞变压器。 (1)加强变电值班制度,杜绝高压熔丝用低压保险代替的现象。 (2)在东莞变压器一次侧接地线上加装接地自动开关,切断接地线路;二次侧加装3~5A的小型空气开关,避免短路烧毁由压东莞变压器。 (3)在10kV东莞变压器的开口三角处并联安装XXG—10消谐装置。 (4)正常运行时,辅助线卷组成的开口三角两端的L601—N600接近零或在三相不平衡时,有很小的不平衡,不足以起动回路中绝缘检查继电器。故东莞变压器二次回路中的UAN、UBN、UCN的表指示相。 ① 当发生一相完全接地时,如A相接地,则UAN的为零,UBN、UCN的表指示为线值。东莞变压器的辅助线卷组成开口三角,两端出现100V,起动继电器发出接地信号的警报。 ② 当A相非金属性短路接地,即高电阻或电弧接地时,发生接地相UAN的降低,非接地相UBN、UCN高于相,但达不到线。东莞变压器辅助线卷组成开口三角两端,达到继电器起动值时,发出接地信号的警报。 ③ 高压侧出现一相断线,如A相断线时,则UAN表指示本应为零,UBN、UCN表指示仍为相。这时东莞变压器辅助线卷组成的开口三角两端出现33V左右,起动绝缘检查继电器发出信号。而在实际工作中,东莞变压器二次回路通过接有计量、测量用的有功电度表、无功电度表和有功功率表、无功功率表的线卷,同时还接有保护回路中的继电器线卷。故在A相断线时,通过这些表计的线卷穿过B相,使UAN形成一串联回路,并产生一定指示,但其数值还是比较小的。